农村民居雷电防护工程技术规范 GB50952-2013
4.4 接闪器安装
4.4.1 钢筋混凝土屋面的施工应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的规定和设计的要求。女儿墙压顶和竖向配筋的防雷连接施工应符合本规范第C.3.1条的规定。
4.4.2 平屋面明敷接闪器的安装应可靠固定,固定支架间距不宜大于1.0m。在坡屋面脊上安装接闪带的施工应符合本规范第C.3.2条的规定。在天沟、女儿墙和屋面上的施工应符合本规范第C.3.3条的规定。接闪带应将屋脊上的装饰物包覆在其下。为防止雷电击在接闪器外墙处因砖、混凝土坠落造成损失,接闪带宜贴近外墙处敷设。
4.4.3 架设在屋面易遭受雷击部位的短接闪杆的施工应符合本规范第C.3.4条的规定。
4.4.4 架设在侧墙、山墙、马头墙等位置较高处的接闪杆的施工应符合本规范第C.3.5条的规定。
4.4.5 利用金属栏杆、金属构件等作为接闪杆时,其与屋面引下线和其他金属物的电气连接施工应符合本规范第C.3.6条的规定。
4.4.6 暗敷的接闪带,应在其钢筋绑扎或焊接后经检查后再支模或浇捣混凝土。明敷在屋面上的接闪器应在接地装置和引下线施工完成后再安装。
4.4.7 接闪杆的接闪端宜做成半球状,其最小弯曲半径宜为4.8mm,最大宜为12.7mm。
目录
上节
下节
- 上一节:4.3 引下线安装
- 下一节:4.5 等电位连接和SPD安装