建筑电气工程电磁兼容技术规范 GB51204-2016
返 回
变小
变大
底 色

6.3 一般工业建筑

6.3.1  一般工业建筑防静电环境中,操作静电敏感器件的工位应配置防静电安全工作台。

6.3.2  防静电安全工作台台面应具有导静电的功能,其对地电阻值应在1×105Ω~1×109Ω范围内。

6.3.3  防静电安全工作台台面应具有耗散静电和抑制起电的性能,其表面电阻值应在1×105Ω~1×1010Ω范围内,摩擦起电电压值不应大于1000V。

6.3.4  防静电安全工作台应设置ESD接地连接点。台面的接地连接端子应与台面的导电层连接,且接触面积不应小于2000mm2,接地引线应采用截面不小于2.5mm2的铜线,并应在接入ESD之前串接1MΩ限流电阻。

6.3.5  防静电的接地端子应靠近工位,单独用截面不小于2.5mm2的铜质接地引线应接地连接。

6.3.6  电烙铁、金属测量探头以及其他工艺要求接地的工具,均应在工作台合适位置预留接地端子。

6.3.7  当工作台的抽屉用于存放静电敏感器件、组件和电子产品时,应将各个存储舱位做等电位联结,并应做静电放电接地处理。
 