建筑电气工程电磁兼容技术规范 GB51204-2016
6.2 民用建筑
6.2.1 建筑智能化系统主机房防静电地面的表层宜选择体积导电型防静电材料,其架空地板支架应具有导静电性能,防静电地面对地电阻值应小于1×106Ω。
6.2.2 设有架空地板的机房静电放电接地系统应采用接地导线将架空地板四角支承点连接成接地网格。每隔70m2~80m2应配设接地干线,汇集到一点后集中连接到本层的静电放电接地端子。接地连接导线应采用截面积不小于2.5mm2的铜线,接地干线应采用截面积不小于6mm2的铜线。
目录
上节
下节
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 一般工业建筑