通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.6 通信设备的接地

4.6.1 在通信机房总体规划时,总配线架宜安装在一楼进线室附近,接地引入线应从地网两个方向就近分别引入。

4.6.2 非屏蔽信号电缆或电力电缆应避免在外墙上布放。必须布放时,则应将电缆全部穿入屏蔽金属管,并应将金属管两端与公共连接网连接。

4.6.3 通信设备宜放置在距外墙楼柱1m以外的区域,并应避免设备的机柜直接接触到外墙。

4.6.4 综合通信大楼的通信系统,当其不同子系统或设备间因接地方式引起干扰时,宜在机房单独设立一个或者数个局部接地排,不同通信子系统或设备间的接地线应与各自的局部接地排相连后再与楼层接地排连接。

4.6.5 传输设备因不同的接地方式引起干扰时,可采取将屏蔽传输线进行一端屏蔽层断开进行隔离处理等抗干扰措施的处理方式。

4.6.6 有单独保护接地要求的通信设备机架接地线应从总接地汇集线或机房内的分接地汇集线上引入。

4.6.7 数字配线架(DDF架)、ODF机架或列盘、数据服务器及机架应做接地处理。

4.6.8 综合通信大楼的通信设备的直流配电系统接地应符合下列规定:

      1  DC-C-CBN系统可按图4.6.8-1设计。

      2 DC-C-IBN系统可按图4.6.8-2和图4.6.8-3设计。

      3 DC-I-CBN系统可按图4.6.8-4设计。

      4 DC-I-IBN系统可按图4.6.8-5设计。

      5 DC-C/DC-I混合型系统可按图4.6.8-6设计。

条文说明

4.6.1 总配线架应就近接地是关系到配线架的保安单元能否对交换机用户板起到有效保护的关键问题。

4.6.2 应避免在外墙上布放非屏蔽信号电缆或电力电缆。如果布放,则应将电缆全部穿入屏蔽金属管,并将金属管两端与公共连接网连接,如从电缆入口设施到总配线架的屏蔽电缆。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475