通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
4.5 进局缆线的接地
4.5.1 综合通信大楼应设立电缆入口设施,并应通过接地排将电缆入口设施各个户外电缆与主接地排或环形接地汇集线连接。可按图4.5.1设计,并应符合下列规定:
1 所有连接应靠近建筑物的外围。
2 入口设施特别是电源引入设施和电缆入口设施应根据实际情况紧靠在一起。
3 入口设施的连接导体应短、直。
目录
上节
下节
- 上一节:4.4 地网
- 下一节:4.6 通信设备的接地