通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
3.5 接地汇集线
3.5.1 接地汇集线宜采用环形接地汇集线或接地排方式。环形接地汇集线宜安装在大楼地下室、底层或相应机房内,移动通信或者其他小型机房可设置在走线架上,其距离墙面(柱面)宜为50mm,接地排可安装在不同楼层的机房内。接地汇集线与接地线采用不同金属材料互连时,应防止电化腐蚀。
3.5.2 接地汇集线可采用截面积不小于90mm2的铜排,高层建筑物的垂直接地汇集线应采用截面积不小于300mm2的铜排。
3.5.3 接地汇集线可根据通信机房布置和大楼建筑情况在相应楼层设置。
目录
上节
下节