通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
3.4 接地引入线
3.4.1 接地引入线应做防腐蚀处理。
3.4.2 接地引入线宜采用40mm×4mm或50mm×5mm热镀锌扁钢或截面积不小于95mm2的多股铜线,且长度不宜超过30m。
3.4.3 接地引入线不宜与暖气管同沟布放,埋设时应避开污水管道和水沟,且其出土部位应有防机械损伤的保护措施和绝缘防腐处理。
3.4.4 与接地汇集线连接的接地引入线应从地网两侧就近引入。
3.4.5 高层通信楼地网与垂直接地汇集线连接的接地引入线应采用截面积不小于240mm2的多股铜线,并应从地网的两个不同方向引接。
3.4.6 接地引入线应避免从作为雷电引下线的柱子附近引入。
3.4.7 作为接地引入点的楼柱钢筋应选取全程焊接连通的钢筋。
目录
上节
下节