电子工厂化学品系统工程技术规范 GB50781-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.11 改建工程的施工

7.11.1  化学品供应系统改建施工时应符合下列规定:

    1  生产区与安装区之间应采取临时隔离措施;

    2  作业时应采取安全隔离措施,并应设置危险警示标识;

    3  洁净度为5级和更高的洁净室(区)人员密度不应大于0. 1人/m2,低于5级的洁净室(区)人员密度不宜大于0. 25人/m2

7.11.2  从在用管道至新设备安装管道时,管道系统应关闭相关阀门,并应排尽阀后管内所有介质。

7.11.3  改建工程施工前应对输送易燃、助燃、毒性或者腐蚀性介质的系统进行置换、中和、消毒、清洗,并应达到施工要求。

7.11.4  符合施工安全要求的管道,应采用相同材质的盲板从被关闭的阀门处隔断所有化学品的来源,同时应设置明显的隔离标识,严禁用关闭阀门代替盲板隔断,隔断所装设的盲板应保持到改建工程重新投入使用前。

7.11.5  施工单位在进行改建工程施工前应编制施工方案,方案应包含关键部位、危险过程的监控、应急预案、紧急联系电话和专门负责人,以及向施工人员说明潜在的危险,并应进行技术交底。

7.11.6  进行焊接等明火产烟作业时,应取得建设单位签发的动火许可证。
 

条文说明

 

7.11.2  在安装新管道的时候,应尽可能减小对原系统的影响,尽量不要影响生产,关闭相关的阀门,尽可能的不要关闭整个系统,管内介质排放至相应的回收系统,不可回收的介质要经过中和、燃烧、洗涤等处理,以便安全地排放。

7.11.3  改建工程的系统中残留的易燃、助燃、毒性或者腐蚀性介质会影响施工安全及人员健康,必须在施工前清理干净,并通过分析达到规范允许的数据后方可施工。

7.11.4  改建过程中的置换、中和、消毒、清洗必须彻底,反复多次进行,并取样分析或者在线分析,应当达到有关规定、标准并提供分析测试报告,若反复多次清洗后仍达不到要求,需要考虑更换管道。

7.11.6  从安全的角度规定,为防止意外,化学品系统在进行焊接等产烟明火作业时,必须取得建设单位签发的动火许可证及动用消防设施许可证。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475