电子工厂化学品系统工程技术规范 GB50781-2012
7.10 管路与系统检测
7.10.1 管路与系统检测的内容应根据电子生产工艺要求确定,并应按合同规定在工程完工后进行。
7.10.2 化学品系统工程的检测项目应包括强度试验、严密性试验、泄漏性试验、洁净度测试、电气性能测试,以及合同要求的测试。
7.10.3 管路强度试验、严密性试验及泄漏性试验应符合表7.10.3的规定。
7.10.4 管道试验合格后应采用纯水进行系统冲洗,冲洗应沿化学品流动的方向进行冲洗,应从阀门箱出口排放到临时储药桶,纯水冲洗后,还应采用氮气对系统进行吹扫。冲洗、吹扫标准应符合工艺设备的要求。
7.10.5 管道洁净度测试应符合下列要求:
1 管道洁净度测试应在对管道系统进行冲洗、吹扫后进行;
2 颗粒测试应通过取样阀取样测试,单位容积内的颗粒数应符合工艺系统的要求,无特殊要求时,0.1μm颗粒应小于5粒/mL。
7.10.6 电气设备的绝缘应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
7.10.7 易燃易爆溶剂化学品管道防静电接地电阻值检测不得大于100Ω。
条文说明
7.10.1 管路与系统测试应在工程完工后进行。
7.10.2 根据化学品系统检测的一般原则和我国工厂的实际状况,规定化学品系统工程的检测项目一般有强度试验、严密性试验、泄漏性试验、洁净度测试、电气性能测试以及合同要求的测试。
7.10.7 易燃易爆溶剂化学管道要设计静电接地,因此,应测试管道的接地电阻值。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.9 管道设备标识
- 下一节:7.11 改建工程的施工