砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
5.4 砌体抗震加固
5.4.1 钢筋混凝土面层对砌体结构进行抗震加固,宜采用双面加固形式增强砌体结构的整体性。
5.4.2 钢筋混凝土面层加固砌体墙的抗震受剪承载力应按下列公式计算:
条文说明
5.4.2 原砌体的抗震承载力计算与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003规定相同;而钢筋混凝土面层的贡献,根据现行《建筑抗震设计规范》GB 50011在截面抗震验算中所建立的概念,可以简单地认为其抗震承载力与非抗震下的抗剪承载力相同,仅需将后者除以承载力抗震调整系数即可。这是一种偏于安全的处理方法。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 砌体抗剪加固
- 下一节:5.5 构造规定