5.3 砌体抗剪加固

5.3.1  钢筋混凝土面层对砌体加固的受剪承载力应符合下列条件:

5.3.2  钢筋混凝土面层加固后提高的受剪承载力Vcs应按下列规定计算:

条文说明

5.3.1  外加钢筋混凝土面层对砌体墙面抗剪承载力的加固,可简化为原砌体的抗剪承载力加上钢筋混凝土面层的贡献。

5.3.2  公式(5.3.2)中的0. 44αcftbh相当于《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010公式(6.3.4-4)中的混凝土受剪承载力。为了简化计算和稳健取值,统一取剪跨比λ=3.0,得到=0. 44。另外,对混凝土和钢筋引进了强度利用系数αc和αs