防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.3 施工准备

7.3.1 基础地面为混凝土、水泥砂浆、水磨石类材质时,应符合下列要求:

    1 地面混凝土强度等级不应小于C20,表面不应有裂纹、起皮、麻面、起砂等缺陷;

    2 基础地面在距表面为20mm的厚度层内含水率不应大于6%;

    3 用2m直尺检查,当防静电涂层厚度不小于5mm时,空隙不得大于3mm;当防静电涂层厚度小于5mm时,空隙不应大于2mm;

    4 不符合要求的混凝土基础地面,施工方应出具经过验证的修补方案,经过建设方认可后,方可进行下一工序的施工。

7.3.2 基础地面表层为油漆、树脂等涂料类时,应符合下列要求:

    1 涂层不得有起壳现象;

    2 涂层对基础地面的附着力和本体的抗压强度不应小于防静电树脂地坪涂层的相应指标。

7.3.3 在旧漆膜的基面上施工新涂层时,可采取去除老涂层或保留老涂层并在上面施涂两种方案。选择保留老涂层并在上面施涂的方案时,原混凝土基面应经过验证符合本规范第7.3.1条的要求,且旧涂层与混凝土基面的附着力大于1.5MPa时,方可省去底漆及部分修补层的施工,新涂层与旧涂层的附着力也应大于1.5MPa。

7.3.4 防静电树脂涂层地面的首层或地下室基层应设防水防潮隔离层,并应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。 

7.3.5 施工前应配备好消防器材。

7.3.6 施工区内除应对可能被施工损坏或污染的设备、墙面、顶棚、管道、门窗以及地面进行保护外,还应对施工区内的踢脚板、门底边、设备底脚等采取保护措施。

条文说明

7.3.1 本条对混凝土基面的要求是为保证防静电地面达到设计要求而提出的。

7.3.4 地下水汽对地坪涂层有破坏性的影响,所以首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。

 


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475