防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
7.2 材料要求
7.2.1 防静电树脂地坪涂料的技术和理化性能指标应符合现行行业标准《防静电地坪涂料通用规范》SJ/T 11294的有关规定。
7.2.2 配制腻子、砂浆的树脂材料应选用无溶剂或固体含量高的树脂,填料宜选用石英砂、石英砂粉或滑石粉。
7.2.3 导静电地网宜用铜箔,规格宜符合下列要求:
1 铜箔宽度宜为8mm~25mm;
2 铜箔厚度宜为0.03mm~0.10mm。
7.2.4 导静电地网接地引出线处的接线端子板宜采用100mm×50mm×(0.2mm~1mm)的不锈钢板或铜板。
条文说明
7.2.1 本条仅指导静电层和面层材料,《防静电地坪涂料通用规范》SJ/T 11294并未列入水性等其他类型的防静电地坪涂料产品,因此,在具体工程应用中,底漆和找平层所用材料要参考其他相关标准和防静电设计标准的具体要求来执行。
7.2.2 选用无溶剂或高固体含量材料是从环境保护、劳动安全以及地坪物性等因素决定的。无溶剂树脂具有较高的机械强度且宜于施工较厚的修补层,高固体含量材料亦可使用,但比无溶剂差。填料选用石英骨料价廉、综合性能好;在做腻子层时,为了打磨方便可添加少量滑石粉,用量不宜超过填料总量的30%。
目录
上节
下节
条文说明