煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
7.2 控制系统配置
7.2.1 控制系统应采用DCS(或PLC、FCS)控制系统。
7.2.2 控制系统的控制应同时包含电气控制和仪表控制的内容。
7.2.3 控制系统的硬件一般由工作站、DCS(或PLC、FCS)控制器、DCS(或PLC、FCS)本地或远程I/O站、不间断电源(UPS)、网络设备以及打印机等组成。其中工作站不应少于2台, I/O口的备用量宜为15%~20%。
7.2.4 控制系统中的控制器、I/O设备、网络设备等安装在DCS(或PLC、FCS)控制系统的控制盘内,控制盘的防护等级不应小于IP20,其控制盘安装在控制室或计算机室内。
7.2.5 控制系统中工控机的显示器、打印机等设备应安装(安放)在操作室内的操作台台面上,工控机的主机设备应安装(安放)在操作台下(内)。
7.2.6 在操作台明显处应设置紧急停车按钮。
条文说明
7.2.3 由于DCS(或PLC、FCS)控制器的平均无故障时间远大于工作站,而工作站是唯一能直接监控整个TRT系统设备与仪表参数的设施,一旦工作站出现故障将导致监控失效,故工作站设在线备用,而DCS(或PLC、FCS)控制器不强调设在线备用。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.1 过程控制及检测项目
- 下一节:7.3 控制系统功能