7.1 过程控制及检测项目

7.1.1  TRT装置应设炉顶压力控制、紧急切断阀控制、轴封差压控制、透平转速控制、发电机负荷控制、透平机安全连锁等控制功能;TRT装置的过程检测、报警及连锁应有的项目应符合本规范附录A的规定。主要连锁检测应有如下项目:

    1  压力和压差检测:轴封氮气管氮气压力(或与煤气压差)、润滑油总管最远点压力、液压油压力检测等;当这三个信号中任一信号超低时必须连锁停机。

    2  温度检测:透平机煤气进口总管煤气温度、透平机轴承温度、发电机轴承温度检测等;当这三个信号中任一信号超高时必须连锁停机。

    3  转速、轴位移和轴振动检测:透平转速、透平机主轴轴位移、透平机主轴轴振动、发电机轴承座振动检测等;当这四个信号中任一信号超高时必须连锁停机。

7.1.2  压力表应符合下列规定:

    1  安装在振动部位的压力表,应采用充液型防振压力表;其他部位采用弹簧压力表;

    2  压力表表盘直径不应小于100mm,盘面应为白底黑字;

    3  精度应优于1.5%。

7.1.3  压力和差压变送器应符合下列规定:

    1  当设置在室外时,变送器防护等级不应小于IP65;当设置在爆炸危险区域时,变送器防护等级应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;

    2  宜采用两线制变送器,输出信号应为4mA~20mA;

    3  精度应优于0.5%。

7.1.4  就地温度计应符合下列规定:

    1  应采用双金属温度计;

    2  温度表表盘直径不应小于100mm,盘面应为白底黑字;

    3  精度应优于2.0%。

7.1.5  温度传感器应符合下列规定:

    1  当设置在室外时,传感器防护等级不应小于IP65;当设置在爆炸危险区域时,传感器防护等级应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;

    2  宜采用三线制传感器,分度号应为Pt100;

7.1.6  转速表的精度应优于1.0%。

7.1.7  与过程检测和控制仪表相配套的二次仪表,安装于控制室内的仪表盘上或盘内,仪表盘的防护等级不应小于IP20。仪表盘的型式和尺寸应符合现行国家标准《工业自动化仪表      盘、柜、台、箱》GB/T 7353的有关规定。

7.1.8  检测仪表和控制系统应设置可靠的接地。