电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
返 回
变小
变大
底 色

6 中频发电机

6.0.1  中频发电机的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量绕组的绝缘电阻;

    2  测量绕组的直流电阻;

    3  绕组的交流耐压试验;

    4  测录空载特性曲线;

    5  测量相序;

    6  测量检温计绝缘电阻,并检查是否完好。

6.0.2  测量绕组的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。

6.0.3  测量绕组的直流电阻,应符合下列规定:

    1  各相或各分支的绕组直流电阻值与出厂数值比较,相互差别不应超过2%;

    2  励磁绕组直流电阻值与出厂数值比较,应无明显差别。

6.0.4  绕组的交流耐压试验电压值,应为出厂试验电压值的75%。

6.0.5  测录空载特性曲线,应符合下列规定:

    1  试验电压最高应升至产品出厂试验数值为止,所测得的数值与出厂数值比较,应无明显差别;

    2  永磁式中频发电机应测录发电机电压与转速的关系曲线,所测得的曲线与出厂数值比较,应无明显差别。

6.0.6  测量相序,电机出线端子标号应与相序一致。

6.0.7  测量检温计绝缘电阻并检查是否完好,应符合下列规定:

    1  采用250V兆欧表测量检温计绝缘电阻应良好;

    2  核对检温计指示值,应无异常。

条文说明

6.0.3  测量绕组的直流电阻时,应注意有的制造厂生产的作为副励磁机使用的感应子式中频发电机,发生过由于引线长短差异以致各相绕组电阻值差别超过标准,但经制造厂检查无异状而投运的事例。为此,要求测得的绕组电阻值应与制造厂出厂数值比较为妥。

6.0.5  永磁式中频发电机现已开始在新建机组上使用,测录中频发电机电压与转速的关系曲线,以此检查其性能是否有改变。要求测得的永磁式中频发电机的电压与转速的关系曲线与制造厂出厂数值比较,应无明显差别。

6.0.7  本条修订为“测量检温计绝缘电阻并检查是否完好,应符合下列规定:

    1  采用250V兆欧表测量检温计绝缘电阻应良好;

    2  核对测温计指示值,应无异常。”

    近年来安装机组容量增大,中频发电机组也装有埋入式测温装置,其试验方法与发电机的测温装置相同。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475