电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
返 回
变小
变大
底 色

5 直流电机

5.0.1  直流电机的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻;

    2  测量励磁绕组的直流电阻;

    3  励磁绕组和电枢的交流耐压试验;

    4  测量励磁可变电阻器的直流电阻;

    5  测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻;

    6  励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验;

    7  检查电机绕组的极性及其连接的正确性;

    8  电机电刷磁场中性位置检查;

    9  测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线;

    10  直流电动机的空转检查和空载电流测量。

5.0.2  各类直流电机的交接试验项目应符合下列规定:

    1  6000kW以上同步发电机及调相机的励磁机,应按本标准第5.0.1条全部项目进行试验;

    2  其余直流电机应按本标准第5.0.1条第1、2、4、5、7、8和10款进行试验。

5.0.3  测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。

5.0.4  测量励磁绕组的直流电阻值,与出厂数值比较,其差值不应大于2%。

5.0.5  励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验,应符合下列规定:

    1  励磁绕组对外壳间应进行交流耐压试验,电枢绕组对轴间应进行交流耐压试验;

    2  试验电压应为额定电压的1.5倍加750V,且不应小于1200V。

5.0.6  测量励磁可变电阻器的直流电阻值,应符合下列规定:

    1  测得的直流电阻值与产品出厂数值比较,其差值不应超过10%;

    2  调节过程中励磁可变电阻器应接触良好,无开路现象,电阻值变化应有规律性。

5.0.7  测量励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻值,应符合下列规定:

    1  励磁回路连同所有连接设备的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;

    2  测量绝缘电阻不应包括励磁调节装置回路。

5.0.8  励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验,应符合下列规定:

    1  试验电压值应为1000V或用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替交流耐压试验;

    2  交流耐压试验不应包括励磁调节装置回路。

5.0.9  检查电机绕组的极性及其连接,应正确。

5.0.10  电机电刷磁场中性位置检查,应符合下列规定:

    1  应调整电机电刷的中性位置,且应正确;

    2  应满足良好换向要求。

5.0.11  测录直流发电机的空载特性和以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线,应符合下列规定:

    1  测录曲线与产品的出厂试验资料比较,应无明显差别;

    2  励磁机负载特性宜与同步发电机空载和短路试验同时测录。

5.0.12  直流电动机的空转检查和空载电流测量,应符合下列规定:

    1  空载运转时间不宜小于30min,电刷与换向器接触面应无明显火花;

    2  记录直流电机的空载电流。

条文说明

5.0.1  删除了原条款测量电枢整流片间的直流电阻试验及相应的试验规定。

5.0.4  本条规定了直流电阻测量值与制造厂数据比较的标准,这是参照现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596而制订的误差标准,使交接试验标准与预防性试验标准相统一。

5.0.8  本条规定励磁回路连同所有连接设备的交流耐压试验电压值,应为1000V。增加了用2500V兆欧表测量绝缘电阻方式代替,这是简单可行的方法。

5.0.11  本条规定测录“以转子绕组为负载的励磁机负载特性曲线”,这就明确了负载特性试验时,励磁机的负载是转子绕组,以免在执行中引起误解。

5.0.12  规定“空载运转时间一般不小于30min”,在发电厂中的直流电动机都是属于事故电机,其电源装置是电厂中的直流蓄电池装置,容量对电机而言是有限的,所以建议一般采用不小于30min。如空转检查时间不够而延长时,应适当注意蓄电池的运行情况,不应使蓄电池缺电运行。

    记录直流电机的空转电流。直流电动机试运时,应测量空载运行转速和电流,当转速调整到所需要的速度后,记录空转电流。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475