电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程 
电气设备交接试验标准

Electric equipment installation engineering-standard for hand-over test of electric equipment

GB 50150-2016

主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2016年12月1日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1093号

住房城乡建设部关于发布国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》的公告

    现批准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》为国家标准,编号为GB 50150-2016,自2016年12月1日起实施。其中,第4.0.5(3)、4.0.6(3)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150-2006同时废止。

    本标准由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2016年4月15日

 

     本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由中国电力科学研究院会同有关单位,在《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150-2006的基础上修订的。

    本标准在修订过程中,认真总结了原标准执行以来对电气装置安装工程电气设备交接试验的新要求以及相关科研和现场实践经验,广泛征求了全国有关单位的意见。在认真处理征求意见稿反馈意见后提出送审稿,最后经审查定稿。

    本标准共分26章和7个附录,主要内容包括:总则,术语,基本规定,同步发电机及调相机,直流电机,中频发电机,交流电动机,电力变压器,电抗器及消弧线圈,互感器,真空断路器,六氟化硫断路器,六氟化硫封闭式组合电器,隔离开关、负荷开关及高压熔断器,套管,悬式绝缘子和支柱绝缘子,电力电缆线路,电容器,绝缘油和SF6气体,避雷器,电除尘器,二次回路,1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路,1kV以上架空电力线路,接地装置,低压电器等。

    本标准本次修订的主要内容包括:

    1.本标准适用范围从500kV及以下交流电压等级提高到750kV及以下交流电压等级的电气设备交接试验;

    2.修改了原标准中的术语;

    3.增加了“基本规定”章节;

    4.删除了原标准中的油断路器和空气及磁吹断路器的章节;

    5.修改了同步发电机及调相机、电力变压器、电抗器及消弧线圈、互感器、真空断路器、六氟化硫断路器、六氟化硫封闭组合电器、电力电缆线路、电容器部分试验项目及试验标准;

    6.增加了变压器油中颗粒度限值试验项目及标准;

    7.增加了接地装置的场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量试验项目及标准;

    8.删除了原标准中的附录D油浸式电力变压器绕组直流泄漏电流参考值;

    9.增加了附录C绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算、附录D电力变压器和电抗器交流耐压试验电压和附录E断路器操动机构的试验。

    本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由中国电力科学研究院负责具体技术内容的解释。在本标准执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,积累资料,将意见和建议反馈给中国电力科学研究院(地址:北京市西城区南滨河路33号,邮政编码:100055),以供今后修订时参考。

    本标准主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国电力科学研究院

    参编单位:国网电力科学研究院

              东北电力科学研究院有限公司

              华北电力科学研究院有限责任公司

              河北省电力公司电力科学研究院

              上海市电力公司电力科学研究院

              安徽省电力公司电力科学研究院

              湖北省电力公司电力科学研究院

              北京电力工程公司

              中国能源建设集团天津电力建设有限公司

              山东电力建设第一工程公司

              东北电业管理局第二工程公司

              深圳供电局有限公司深圳电力技术研究中心

              广东省输变电工程公司

              山东达驰电气有限公司

    参加单位:山东泰开变压有限公司

    主要起草人:高克利  王晓琪  李金忠  荆津  刘雪丽 孙倩  张书琦  高飞  范辉  白亚民 田晓  杨荣凯  阮羚  葛占雨  刘志良 姚森敬  刘文松  辜超  陈自年  邓春 李海生  陈学民

    主要审查人:韩洪刚  陈发宇  于晓燕  朱春  王进瑶 单银忠  李跃进  郑旭  黄国强  刘世华 贾逸豹  张诚  杨俊海

条文说明

    《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150-2016,经住房和城乡建设部2016年4月15日以第1093号公告批准发布。

    本标准是在《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2006的基础上修订而成的,上一版的主编单位是国网北京电力建设研究院,参编单位是安徽省电力科学研究院、东北电业管理局第二工程公司、中国电力科学研究院、武汉高压研究所、华北电力科学研究院、辽宁省电力科学研究院、广东省输变电公司、广东省电力试验研究所、江苏省送变电公司、天津电力建设公司、山东电力建设一公司、广西送变电建设公司等。主要起草人员是:郭守贤、孙关福、陈发宇、姚森敬、白亚民、杨荣凯、王烜、韩洪刚、徐斌、张诚、王晓琪、葛占雨、刘志良、尹志民。

    与原标准相比较,本标准主要做了以下修改:

    1.本标准适用范围从500kV提高到750kV电压等级的电气设备;

    2.替换了原标准中的术语;

    为了方便广大设计、施工、科研和学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475