煤炭工业露天矿疏干排水设计规范 GB51173-2016
返 回
变小
变大
底 色

3.7 地下水动态观测

3.7.1  地下水动态观测系统布置,应根据地下水对露天开采的影响程度和水文地质条件确定,并应符合本规范第3.1.6条的规定。

3.7.2  地下水动态观测孔网宜以采掘场为中心布置。在主要来水方向、采掘场四周、地表水体附近、导水构造带两侧等地段,应加密地下水动态观测孔。

3.7.3  观测孔深度应以控制观测的含水层水位为准,观测孔孔径应大于91mm,寒冷地区孔径宜大于150mm。

3.7.4  过滤器材质和规格,可按照本规范第3.5.5~3.5.7条、第3.5.10条的规定确定。

3.7.5  观测孔孔口管宜高出地面0.5m,并宜在孔口安装保护装置。
 

条文说明

 

3.7.3  为保证地下水动态观测仪器顺利下入井管,要求最小孔径。寒冷地区,孔内井管容易结冰、结霜,因此孔径和管径都要增大。

3.7.5  矿区地下水动态观测孔分布范围广,布置于农田中,为便于野外识别,并防止污染物进入观测孔,井口宜高出地面。为防止遭受人为破坏,观测孔井口应设置孔口保护装置。
 