煤炭工业露天矿疏干排水设计规范 GB51173-2016
返 回
变小
变大
底 色

3.6 疏干管道

3.6.1  采掘场周围疏干管道宜布置在远离采掘场地表境界一侧。

3.6.2  疏干管道转弯处及干管与支管连接处水流转角不应小于90°。

3.6.3  疏干管道宜采用钢管、铸铁管或塑料管。经常移动的疏干管道宜采用钢管。有条件时可采用明沟排水。

3.6.4  疏干管道敷设较长时,在管道最低处应设置排泥阀,最高处应设置排气阀。

3.6.5  疏干管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定。对地基松软和不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施。

3.6.6  金属管道应采取外防腐措施。埋地金属管道外防腐宜采用环氧煤涂料;明设金属管道外防腐应根据气象、环境等因素选择防腐涂料。

3.6.7  管道连接应根据管道材质和地质条件确定,可采用刚性接口或柔性接口,合流管道宜采用柔性接口。当管道穿过粉砂、细砂层并在最高地下水位以下,或在地震设防烈度为8度设防区时,应采用柔性接口。

3.6.8  管道穿越铁路、道路时,应采取加防护套管或管沟等保护措施。

3.6.9  管道的最小覆土厚度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求等因素确定,并应根据需要采取防冻保温措施,管顶覆土厚度不应小于当地最大冻土深度。非寒冷地区穿越农田的管道不应妨碍耕作,农田内埋地敷设的管道,管顶最小覆土厚度不宜小于1m。

3.6.10  明设管道应考虑温差影响引起的胀缩,并应根据需要采取相应的管道补偿措施。

3.6.11  管道及材料应按不同品种及规格留有备用量,不同材质管材的备用量应按下列规定选取:

    1  预应力钢筋混凝土管应为10%~15%;

    2  铸铁管应为7%~12%;

    3  钢管和塑料管应为5%~10%。

3.6.12  永久性疏干管道及附属设施设计,宜符合国家现行相关标准的规定。
 

条文说明


3.6.1  疏干管道远离采掘场地表境界,可最大程度减少边坡失稳对其造成的破坏。

3.6.3  PVC-U等高性能塑料管作为钢管、铸铁管换代产品,节省能源、减少污染、保护环境,可优先使用。

3.6.9  本条规定了寒冷地区疏干管道的最小覆土厚度,非寒冷地区穿越农田疏干管道的埋设深度参考国家标准《煤炭工业给水排水设计规范》GB 50810-2012的相关规定。

3.6.10  敷设长距离明设管道时,应计算管道的胀缩,如需要,应根据伸缩量采取管道伸缩措施,诸如方形补偿器、波纹管补偿器等。

3.6.11  在设计中所计算的排水管材数量,是从地形图上量取的,因精度有限,量取的数值会有误差,故应考虑备用量。混凝土管在运输过程中容易损坏,所以最大备用系数定为15%。
 