预应力混凝土路面工程技术规范 GB50422-2017
6.11 伸缩缝整修及填缝
6.11.1 在后浇带或预应力混凝土路面面板非张拉端混凝土浇筑3d后,应采用锯缝机按设计要求在伸缩缝钢梁两侧整修伸缩缝并填塞填缝料。切缝部位应进行必要的补强,补强应符合现行行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定。
6.11.2 填缝料的性能要求应符合本规范第5.4.2条的规定,伸缩缝的填缝应符合现行行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定。
条文说明
6.11.1、6.11.2 填缝时应先凿去接缝板顶部嵌入的木条,涂粘结剂后,嵌入胀缝专用多孔橡胶条或灌进适宜的填缝料,填缝料不宜使用各种密实型填缝材料。在高温季节施工时填缝材料的厚度可略小,在低温季节施工时填缝材料的厚度可略大,以保证预应力混凝土路面正常工作的自由伸缩。伸缩缝的整修可参考现行行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关条文及其说明。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.10 后浇带混凝土施工
- 下一节:6.12 特殊气候条件下的施工