预应力混凝土路面工程技术规范 GB50422-2017
返 回
变小
变大
底 色

6.10 后浇带混凝土施工

6.10.1 后浇带施工应在第二次预应力施加完48h后进行。

6.10.2 后浇带施工前应检查滑动层,滑动层的质量应满足施工要求。同时应将已浇筑的混凝土路面面板端部凿毛,并应清理后浇带范围内的杂物。

6.10.3 应理顺预留的连接钢筋,再绑扎或焊制后浇带内钢筋网,并应填塞伸缩缝内的填缝材料。

6.10.4 后浇带施工宜采用小型机械和人工浇筑,浇筑用混凝土强度等级不应小于路面面板混凝土强度等级。后浇带表面应按普通混凝土路面饰面要求饰面拉毛。

条文说明

6.10.1~6.10.4 为保证后浇封锚的混凝土与预应力混凝土路面成为一个整体,防止后浇混凝土与路面连接处的开裂而导致伸缩缝的失效和无粘结预应力钢绞线锈蚀的不良影响,一方面要使后浇带的滑动层保持良好状态,确保其能正常工作,另一方面加强结合部的连接效果,凿毛板端,理顺连接钢筋,从而避免对锚固端的不良影响。

    对无粘结预应力钢绞线而言,其张拉后处于高应力状态,对腐蚀非常敏感,所以应尽早封锚。封锚是一种对无粘结预应力钢绞线的永久性保护措施。

    封锚时应保证封锚用的混凝土质量。封锚质量的检验应着重于现场观察检查,必要时采取相应措施进行检查。封闭保护应遵照设计要求执行,并在施工技术方案中做出具体规定,确保暴露于结构外的锚具能够永久性地正常工作,不致受外力冲击和雨水浸入而破损或腐蚀。后浇混凝土板时,浇筑的质量控制严格按照设计要求进行。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475