通信线路工程验收规范 GB51171-2016
返 回
变小
变大
底 色

9.2 分线设备的安装

9.2.1  分线设备的安装方式、地点与型号应符合设计要求。

9.2.2  分线设备在电杆上安装时,应装在电杆的局方侧;同杆设有过街分线设备时,其过街的分线设备应装在局的反方向侧。

9.2.3  分线盒在电杆上安装时,盒体的上端面应距吊线720mm(图9.2.3);水泥电杆安装无卡固装置的分线盒时,应衬垫背板或背桩件。

图9.2.3  电杆安装分线盒示意图

1-分线盒;2-电缆卡子;3-衬垫背板或背桩件;4-电缆卡子

9.2.4  室外墙壁安装分线盒时,盒体的下端面应距地面2800mm~3200mm(图9.2.4);室内分线盒的安装应符合设计要求。

图9.2.4  墙壁安装分线盒示意图

1-衬板;2-分线盒;3-气闭接头;4-电缆卡子;5-电缆分歧接头

9.2.5  分线箱安装在电杆上时,10对~30对的分线箱固定穿钉眼应在吊线下方800mm处;一排接线端子25对~50对分线箱的固定穿钉眼应在吊线下方1000mm处。分线箱的地线应单独设置接地装置,不得利用拉线或避雷线入地。地线的接地电阻应符合本规范附录C的规定(图9.2.5)。

图9.2.5  电杆安装分线箱示意图

1-背桩件;2-气闭;3-抱箍;4-分线箱;5-电缆接头及绑扎;6-绑扎皮线

9.2.6  分线设备安装后,应将其设计编号写在分线设备的表面,字体应端正、大小应均匀。

9.2.7  壁龛式分线盒的安装应根据设计要求,箱体、箱内、接续部件的装置应牢固、合理、防潮。

9.2.8  上杆钉(条)宜装在线路方向的一侧,以不妨碍交通为原则,应面向分线设备,自下而上数第一个上杆钉距地面800mm,其余的间隔500mm,左右交替装设。上杆钉在电杆上形成的夹角应为120°。水泥杆上杆钉应用抱箍固定,抱箍紧固后,应露出丝扣5mm~15mm(图9.2.8)。

9.2.9  分线设备的尾巴电缆外护层应完好、无损伤;成端线把的编扎应整齐、出线均匀,把线出线与端子连接应牢固、良好;分线箱(盒)体与尾巴电缆(或保护管)焊接应完好、整齐、焊球圆而光滑。

9.2.10  光纤分纤箱的安装应符合接入网相关要求或设计要求。

图9.2.8  上杆钉安装示意图

1-上杆钉;2-抱箍;3-活动脚钉;4-木踏

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475