通信线路工程验收规范 GB51171-2016
9.1 光(电)缆交接箱安装
9.1.1 光(电)缆及尾纤、跳纤、适配器在光(电)缆交接箱内的安装位置、路由走向及固定方式应符合设计要求,并应符合交接箱产品说明书的要求。
9.1.2 架空光(电)缆交接箱应安装在H杆的工作平台上,工作平台的底部距地面应不小于3m,且不应影响道路通行。
9.1.3 墙壁光(电)缆交接箱的安装应坚实、牢固,交接箱底部距地面高度应符合设计要求。
9.1.4 落地式光(电)缆交接箱的安装位置、安装高度、防潮措施等应符合设计要求。箱体安装应牢固、安全、可靠,箱体的垂直允许偏差为±3mm。
9.1.5 光(电)缆引入交接箱应排列绑扎整齐,弯曲处应满足曲率半径要求,交接箱号、光(电)缆编号、纤(线)序的漆写(印)应符合设计要求。
9.1.6 编扎好的成端应在交接箱内固定,漆面应完好,并应进行绝缘测试。
9.1.7 交接箱内跳线(纤)应布放合理、整齐,无接头且不应影响模块支架开启。
9.1.8 交接设备的地线应单独设置接地装置,不得利用拉线或避雷线入地。地线的接地电阻不应大于10Ω。
目录
上节
下节
- 上一节:9 光(电)缆交接箱与分线设备
- 下一节:9.2 分线设备的安装