通信线路工程验收规范 GB51171-2016
返 回
变小
变大
底 色

8.2 坡坎加固与防护

8.2.1  光(电)缆沟、在穿越800mm及以上的沟坎、梯田时,应采取石砌护坎保护(图8.2.1);穿越800mm以下的沟坎时,除设计有特殊要求外,可不做石砌护坎,但应分层夯实,恢复原状。护坎保护的其他方式应按设计要求。石砌护坎应符合下列规定:

    1  石砌护坎上下宽度应比缆沟上下宽度每侧增加200mm~400mm。

    2  护坎上部应露出地面,底部应砌到沟底并留有小洞,洞口应大于套在光(电)缆上的保护管外径或硅芯管外径。

    3  护坎的上部厚度应为600mm,下部厚度应为1000mm。

    4  护坎上部沿沟不应小于2m、下部沿沟不应小于1m的缆沟按1:1坡度原土分层夯实。

图8.2.1  石砌护坎示意图

1-光(电)缆或硅芯管;2-原土分层夯实;3-回填细土或砂100mm;

4-半硬塑料管(硅芯管道无此塑料管);5-原土夯实;6-石砌护坎

7-1:1坡度;8-缆沟边

8.2.2  斜坡堵塞加固应符合下列规定:

    1  堵塞上下宽度应比缆沟上下宽度每侧增加200mm~400mm。

    2  堵塞上部应与地面平齐,底部应砌到沟底并留有小洞,洞口应大于套在光(电)缆上保护管的外径或硅芯管外径。

    3  堵塞的上部厚度应为600mm,下部厚度应为700mm。

    4  堵塞隔距宜为20m,在坡度大于30°的地段,根据冲刷情况可为5m~10m(图8.2.2)。

8.2.3  水泥砂浆封沟应符合下列规定:

    1  水泥砂浆封沟地段的缆沟应在回填时夯实。

    2  水泥砂浆封沟宽度与缆沟宽度应相同,封沟厚度不应小于100mm。

图8.2.2  堵塞示意图

1-光(电)缆或硅芯管;2-半硬塑料管;3-沟边

    3  水泥砂浆标号应按设计规定,封沟顶面应抹浆美观(图8.2.3)。

图8.2.3  水泥砂浆封沟示意图

1-光(电)缆或硅芯管;2-细土或砂;3-水泥盖板或砖;4-排流线;5-原土;6-水泥砂浆封沟;7-沟上宽

8.2.4  线路穿越或沿靠山涧、溪流等易受水流冲刷的地段时,应根据具体情况设置漫水坝、挡水墙(图8.2.4)。漫水坝应符合下列规定:

    1  漫水坝的深度应大于光(电)缆或硅芯管埋深。

    2  漫水坝长度应大于河床宽度。

    3  漫水坝与光(电)缆间隔视河道的落差宜为1m~5m。

图8.2.4  漫水坝示意图

1-光(电)缆;2-流水方向;3-漫水坝

8.2.5  石砌护坡的位置、规格等应符合设计要求。

8.2.6  石砌护坎、护坡、堵塞、漫水坝等保护措施的水泥砂浆标号应按设计要求,砌体内砂浆应饱满,无空洞,砌体外表应用1:1的砂浆勾缝,勾缝应美观牢固。砌体前后应分层夯实。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475