通信线路工程验收规范 GB51171-2016
返 回
变小
变大
底 色

8.1 预埋管及铺砖、盖板、水泥砂浆袋

 

8.1.1  线路穿越开挖路面受限制的铁路、轻轨线路、公路时,应采用顶钢管保护或定向钻孔敷管保护。穿越方式及保护管的材质、规格及穿越长度、深度应符合设计要求。钢管保护管延伸出路基两侧排水沟不应小于1m,保护管埋深应大于排水沟永久沟底以下800mm。穿放光缆的钢管内穿放不应少于2根的塑料子管。

8.1.2  线路穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时,应按设计要求采用塑料管或钢管保护;穿越有动土可能的机耕路时,应在光(电)缆上方先覆盖300mm厚碎土,再按设计规定采用铺砖或水泥盖板保护。

8.1.3  线路通过村镇等动土可能性较大的地段时,可采用塑料管、铺砖或水泥盖板保护。

8.1.4  线路穿越有疏浚和拓宽规划或挖泥可能的较小沟渠、水塘时,应按设计要求在线路上方覆盖水泥盖板或水泥砂浆袋,或采取设计要求的其他措施。

8.1.5  线路在桥上敷设时,应根据设计要求采取保护措施。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475