城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
返 回
变小
变大
底 色

9.3 电力变压器

主控项目

9.3.1  电力变压器安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程  电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的有关规定,与外网连接的主变压器安装应通过电力部门检查认定。

    检验方法:检查施工记录、认定报告。

9.3.2  电力变压器绝缘件应无裂纹、缺损,瓷件应无瓷釉损坏。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

9.3.3  油浸电力变压器绝缘油油品、油位应符合设备技术文件的要求,并应无渗油现象。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

9.3.4  电力变压器测控保护装置安装应符合设备技术文件的要求,保护系统、冷却系统应经模拟试验灵敏准确。

    检验方法:观察检查,检查试验记录、施工记录。

9.3.5  中性点直接接地系统接地位置和形式应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,导通法检查。

9.3.6  电力变压器首次受电应在额定电压下对电力变压器进行5次冲击合闸试验,励磁涌流不应引起保护装置的误动,应无异常现象;首次受电持续时间不应小于10min;有并列要求的变压器,应核相正确,进行并列试验应无异常。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

9.3.7  装有气体继电器的电力变压器,顶盖沿气体继电器的气流方向应有升高坡度,坡度宜为1.0%~1.5%。

    检验方法:水平仪测量。

9.3.8  电力变压器安装允许偏差和检验方法应符合表9.3.8的规定。

表9.3.8  电力变压器安装允许偏差和检验方法

    注:L为变压器基础轨道水平度测量长度,H为变压器测量高度。

条文说明

9.3.1  电力部门认定范围只负责到与外网连接的主变压器。

9.3.4  电力变压器测控保护装置主要为继电保护内容,一般有差动保护、瓦斯保护、温度保护以及其他后备保护等,电力变压器温度控制器经过阶梯设定,分别为启停冷却风机、报警、跳闸,送电前保护系统、冷却系统应经模拟试验灵敏准确。

9.3.5  变压器的接地既有高压部分的保护接地,又有低压部分的工作接地,而低压供电系统在污水处理厂普遍采用工作零线(N)和专用保护线(PE)严格分开的接零保护系统(TN-S)或工作零线(N)和专用保护线(PE)局部分开的接零保护系统(TN-C-S),两者共用同一个接地装置,接地装置从地下引出的接地干线,应以最近的路径直接引至变压器的壳体和变压器的零母线及低压供电系统的专用保护线(PE)干线或保护中性线(PEN)干线,不允许经其他电气装置接地后,串联连接过来,确保运行中人身和设备安全;对于保护中性线(PEN)母线安装零序电流互感器的系统,零序电流互感器装在低压柜内时,变压器器身上的中性点不得作为直接接地点,接地位置应符合设计文件要求,设计文件无要求时,专用保护线(PE)母线和工作零线(N)母线的连接及专用保护线(PE)母线接地点应在零序电流互感器之后。连接排截面积符合设计文件的要求。

9.3.6  本条对电力变压器首次送电试运转质量验收作出明确规定,尤其强调了有并列要求的电力变压器的质量验收。

9.3.7  气体继电器是油浸变压器保护继电器之一,装在变压器箱体与油枕的连通管水平段中间。当变压器过载或局部故障时,内部会产生气体,升至变压器顶部,为有利于气体继电器报警以及气体经油枕、呼吸器泄放,要有规定的升高坡度。有的制造厂家在制造过程油箱顶部本身就有坡度,安装时不必安装坡度。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475