城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
返 回
变小
变大
底 色

9.2 无功功率补偿装置

主控项目

9.2.1  进出线端连接应紧固可靠,紧固件、垫圈应齐全。

    检验方法:观察检查。

9.2.2  无功功率补偿装置内部布置与接线应符合设计及设备技术文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

9.2.3  熔断器熔体的额定电流应符合设计文件的要求。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

9.2.4  无功功率补偿装置试运转时放电回路应完整且操作灵活,保护回路应完整,电磁锁及五防联锁装置应灵敏可靠,外表无异常。

    检验方法:观察检查,检查试运转记录。

一般项目

9.2.5  现场组装的三相电容器电容量的差值应符合设计文件的要求和现行国家标准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。

    检验方法:检查施工记录。

条文说明

9.2.1  成套供应的高压无功功率补偿装置内部接线也应对接线紧固情况进行观察检查、扳动检查。

9.2.2  本条对高压无功功率补偿装置提出的内部布置与接线规定,是针对现场组装的规定。

9.2.3  明确质量验收时应检查熔断器熔体,这一点对正常安全运行非常重要,却由于设备厂家直接随设备供货到场往往被忽视。

9.2.4  高压无功功率补偿装置的五防联锁装置应完备,检修前应对电容进行放电,并且电容器室、高压无功功率补偿装置门锁与上一级断路器应有电气、机械联锁,不应进入带电间隔。

9.2.5  配电室应用的高压无功功率补偿装置分为设备厂家柜内安装调试好成套供应的,和与柜体分体散装发货,现场分组并联组装的,故对现场组装电容器三相电容量的差值明确验收规定,应符合现行国家标准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475