洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
返 回
变小
变大
底 色

E.11 自净时间的检测

E.11.1  自净时间的测定应在洁净室通过与室外相通,并停止运行24h以上,室内含尘浓度已接近大气尘浓度70%以上时进行。若要求快速测定,可当时发烟。

E.11.2  若以大气尘浓度为基准,则符合E.11.1的条件后,应先测出洁净室内浓度,立即开机运行,定时读数直到浓度稳定达到最低限度为止,这一段时间为自净时间。若以人工尘为基准,则应将发烟器放在离地面1.8m以上的室中心点发烟1min~2min即停止,待1min后,在工作区平面的中心点测定含尘浓度,然后开机。

E.11.3  由测得的开机前原始浓度或发烟停止后1min的污染浓度(N0)、室内达到稳定时的浓度(N)和实际换气次数(n)查图E.11.3,得到计算自净时间,再和实测自净时间进行对比。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475