洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
E.10 微振的检测
E.10.1 应用能满足检测精度要求的振动分析计测定。
E.10.2 测点应选在室中心地面和认为有必要测定振动的位置的地面上,以及各壁板表面的中心处。
E.10.3 应分别测出室内全部净化空调设备正常运转和停止运转两种情况下纵轴、横轴和垂直轴三个方向的振幅值。
目录
上节
下节
- 上一节:E.9 表面导静电性能的检测
- 下一节:E.11 自净时间的检测