洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
返 回
变小
变大
底 色

E.7 照度的检测

E.7.1  室内照度的检测应为测定除局部照明之外的一般照明的照度。

E.7.2  室内照度的检测可采用便携式照度计,照度计的最小刻度不应大于2lx。

E.7.3  室内照度必须在室温趋于稳定之后进行,并且荧光灯已有100h以上的使用期,检测前已点燃15min以上,白炽灯已有10h以上的使用期,检测前已点燃5min以上。

E.7.4  测点距地面高0.8m,按1m~2m间距布点,30m2以内的房间测点距墙面0.5m,超过30m2的房间,测点离墙1m。