洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
返 回
变小
变大
底 色

E.6 噪声的检测

E.6.1  一般情况下可只检测A声级的噪声,必要时可采用带倍频程分析仪的声级仪,按中心频率63、125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz的倍频程检测,测点附近lm内不应有反射物。声级计的最小刻度不宜低于0.2dB(A)。

E.6.2  测点距地面高1.1m。面积在15m2以下的洁净室,可只测室中心1点,15m2以上的洁净室除中心1点外,应再测对角4点,距侧墙各1m,测点朝向各角。

E.6.3  当为混合流洁净室时,应分别测定单向流区域、非单向流区域的噪声。

E.6.4  有条件时,宜测定空调净化系统停止运行后的本底噪声,室内噪声与本底噪声相差小于10dB(A)时,应对测点值进行修正:相差(6~9)dB(A)时减1db(A),相差(4~5)dB(A)时减2dB(A),相差3dB(A)时减3dB,相差小于3dB(A)时测定值无效。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475