洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
13.5 分项验收
13.5.1 屏蔽设施分项验收应符合下列规定:
1 应在施工前即制定分项验收方案。
2 应在设施运行的实际条件下作出屏蔽防护效果评价,再作出验收结论。
13.5.2 屏蔽设施的分项验收应包括以下主控项目:
1 检查屏蔽体试块的重度、强度及坍落度等检测数据,结果应符合设计要求。
检验方法:检查试块与检测记录、报告。
检验数量:全部。
2 屏蔽体施工过程中,屏蔽体上的电子测温点布置与测量结果应符合要求。
检验方法:核查记录。
检验数量:全部。
3 屏蔽体不得有裂缝和疏松等缺陷,不得有垂直施工缝,施工缝应设“凸”形接口。
检验方法:观察检查。
检验数量:全部。
4 管线、设备安装应对屏蔽体性能无影响。
检验方法:观察检查,核查有无屏蔽补偿措施。
检验数量:全部。
5 安装后的屏蔽室屏蔽效能应符合现行行业标准《电磁屏蔽室工程施工及验收规范》SJ/T 31470和设计的要求。
检验方法:应按现行国家标准《高性能屏蔽室屏蔽效能的测试方法》GB 12190执行。
检验数量:全部。
目录
上节
下节
- 上一节:13.4 管线、门洞和其他要求
- 下一节:14 防静电设施