洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
返 回
变小
变大
底 色

13.4 管线、门洞和其他要求

13.4.1  进入控制室或辅助房屋的电缆管线宜沿房屋四周的地沟内铺设,并应以“U”或“Z”字迷路形式穿越屏蔽体。

13.4.2  工程预留管线、孔洞,在浇注混凝土前应确认无遗漏。

13.4.3  应在离辐射源和工作人员位置尽可能远的部位的屏蔽体上开洞和穿线管。屏蔽体内的空管道必须拐弯进行。

13.4.4  安装设备时不应削弱、破坏接头、螺栓、管道或线管的屏蔽性能。如果屏蔽性能受到削弱,应增加屏蔽补偿。

13.4.5  变频系统设备与线路应屏蔽,不得穿越不允许采用变频技术的空间。

13.4.6  一切门洞上的防护门应设有辐射源控制系统与防护门的连锁装置,确保锁上门才能开机,开机后门不能从外开启。

13.4.7  所有屏蔽房间的吊顶和所有金属物体必须采用非磁性材料。地板中的铁磁性物质含量不得超过25kg/m3,并应均匀分布。

13.4.8  屏蔽室内不得安装和使用荧光灯及其他电子照明设备。

条文说明

13.4.1  管线采取迷路形式,是为了防止控制室中设备运行时对外辐射漏泄。“迷路”地沟在满足施工条件下越窄越好。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475