石油化工建(构)筑物结构荷载规范 GB51006-2014
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

石油化工建(构)筑物结构荷载规范

Load code for design of buildings and special structures in petrochemical industry

GB 51006-2014

主编部门:中国石油化工集团公司

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2015年4月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第459号

关于发布国家标准《石油化工建(构)筑物结构荷载规范》的公告

    现批准《石油化工建(构)筑物结构荷载规范》为国家标准,编号为GB 51006-2014,自2015年4月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.3条为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2014年6月23日

    本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2010年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标〔2010〕43号)的要求,由中国石化工程建设有限公司会同有关单位共同编制完成的。在本规范编制过程中,编制组在广泛征求意见的基础上,认真总结工程经验,吸收国内外科研成果,经反复讨论、修改,最后经审查定稿。

    本规范共分8章和3个附录,主要技术内容有:总则、术语和符号、荷载分类和荷载代表值、永久荷载、可变荷载、建筑物荷载、构筑物荷载、荷载组合等。

    本规范主要规定了以下内容:

    1.石油化工生产、贮藏和输送装置中,建(构)筑物承受的各种荷载的分类和取值标准;

    2.石油化工构筑物风荷载的计算方法;

    3.各类荷载的分项系数取值标准;

    4.各工况荷载效应组合方法。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国石油化工集团公司负责日常管理,中国石化工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄送中国石化工程建设有限公司《石油化工建(构)筑物结构荷载规范》管理组(地址:北京朝阳区安慧北里安园21号;邮政编码:100101)。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国石化工程建设有限公司

    参编单位:中石化洛阳工程有限公司

              大庆石化工程有限公司

              连云港沃利帕森工程技术有限公司

              中石化上海工程有限公司

              中石化宁波工程有限公司

              惠生工程(中国)有限公司

    主要起草人:黄左坚 刘洪坤 王松生 王耀东 刘毅兵 任意 杨栋 何国富 赵晖 赵福运 黄钟喜 嵇转平 樊奉瑭

    主要审查人:李立昌 张荣钢 邱正华 武笑平 尹天成 胡现兵 赵勇 王超 田平汉

条文说明

    《石油化工建(构)筑物结构荷载规范》GB 51006-2014,经住房和城乡建设部2014年6月23日以第459号公告批准发布。

    本规范在编制过程中,编制组在广泛征求意见的基础上,认真总结工程经验,吸收国内外科研成果,同时参考国外先进技术法规、技术标准,通过实践经验总结和研究,取得了石油化工建(构)筑物荷载的重要技术参数。

    为便于广大设计、审查、科研和学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解的执行条文规定,《石油化工建(构)筑物荷载规范》编制组按章、节、条顺序编制了本条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475