工业建筑可靠性鉴定标准 GB50144-2019
返 回
变小
变大
底 色

B.2 工业大气环境混凝土结构耐久性剩余寿命评估

B.2.1  混凝土保护层锈胀开裂时间tcr可按下式估算:

tcr=ti+tc   (B.2.1)

    式中:ti——混凝土中钢筋开始锈蚀的时间(a);

              tc——钢筋开始锈蚀至保护层胀裂的时间(a)。

B.2.2  混凝土中的钢筋开始锈蚀时间ti可按下式估算:

ti=15.2·Kk·Kc·Km   (B.2.2)

    式中:Kk、Kc、Km——混凝土中性化速度、保护层厚度、局部环境对钢筋开始锈蚀时间的影响系数,分别按表B.2.2-1~表B.2.2-3取用。

表B.2.2-1  中性化速度对钢筋开始锈蚀时间的影响系数Kk

表B.2.2-2  保护层厚度对钢筋开始锈蚀时间的影响系数Kc

表B.2.2-3  局部环境对钢筋开始锈蚀时间的影响系数Km

    注:局部环境系数按本标准表B.1.4取用。

B.2.3  混凝土中性化系数k应按下式计算:

    式中:xc——实测混凝土中性化深度(mm);

              t0——结构建成至检测时的时间(a)。

    注:1  中性化深度测区应与评定钢筋锈蚀部位一致,测区不在构件角部时,角部的中性化深度可取非角部的1.4倍;

        2  构件有覆盖层时,应考虑覆盖层的作用。

B.2.4  钢筋开始锈蚀至混凝土保护层胀裂的时间可按下式估算:

    式中:A——特定条件下(各项影响系数为1.0时)构件自钢筋开始锈蚀到保护层胀裂的时间,对室外杆件取A=1.9,室外墙、板取A=4.9;对室内杆件取A=3.8,室内墙、板取A=11.0;

          Hc、Hf、Hd、HT、HRH、Hm——保护层厚度、混凝土强度、钢筋直径、环境温度、环境湿度、局部环境对锈胀开裂时间的影响系数,分别按表B.2.4-1~表B.2.4-6取用。

表B.2.4-1  保护层厚度对锈胀开裂时间的影响系数Hc

表B.2.4-2  混凝土强度对锈胀开裂时间的影响系数Hf

表B.2.4-3  钢筋直径对锈胀开裂时间的影响系数Hd

表B.2.4-4  环境温度对锈胀开裂时间的影响系数HT

表B.2.4-5  环境湿度对锈胀开裂时间的影响系数HRH

表B.2.4-6  局部环境对锈胀开裂时间的影响系数Hm

B.2.5  结构性能严重退化的时间td可按下列公式估算:

    式中:tc1——钢筋开始锈蚀至结构性能严重退化的时间(a);

              B——特定条件下(各项影响系数为1.0时)自钢筋开始锈蚀至结构性能严重退化的时间,对室外杆件取B=7.04,室外墙、板取B=8.09;对室内杆件取B=8.84,室内墙、板取B=14.48;

          Fc、Ff、Fd、FT、FRH、Fm——保护层厚度、混凝土强度、钢筋直径、环境温度、环境湿度、局部环境对结构性能严重退化时间的影响系数,按表B.2.5-1~表B.2.5-6取用。

表B.2.5-1  保护层厚度对结构性能严重退化时间的影响系数Fc

表B.2.5-2  混凝土强度对结构性能严重退化时间的影响系数Ff

表B.2.5-3  钢筋直径对结构性能严重退化时间的影响系数Fd

表B.2.5-4  环境温度对结构性能严重退化时间的影响系数FT

表B.2.5-5  环境湿度对结构性能严重退化时间的影响系数FRH

表B.2.5-6  局部环境对结构性能严重退化时间的影响系数Fm

B.2.6  混凝土结构或构件的耐久性剩余寿命tre可按下列公式计算:

或    