工业建筑可靠性鉴定标准 GB50144-2019
B.1 一般规定
B.1.1 在进行工业大气环境混凝土结构或构件耐久性剩余寿命评估时,应进行下列项目的现场调查与检测:
1 环境温度、湿度及CO2、SO2等酸性气体调查与测试;
2 混凝土强度检测;
3 混凝土保护层厚度检测;
4 混凝土中性化深度检测;
5 混凝土中钢筋锈蚀状况检测。
B.1.2 混凝土结构或构件的耐久性剩余寿命应根据其重要性、所处环境条件以及现场调查与检测结果,按不同的耐久性极限状态进行评估。
B.1.3 钢筋锈蚀耐久性极限状态应按下列规定确定:
1 对外观要求严格的工业建筑,可将混凝土保护层锈胀开裂作为耐久性失效的标志;
2 对外观要求一般的工业建筑,或允许出现锈胀裂缝或局部破损的构件,可将结构性能严重退化作为耐久性失效的标志。
B.1.4 环境等级和局部环境系数可按表B.1.4取用。
表B.1.4 环境等级和局部环境系数m
注:工业大气环境条件复杂,局部环境系数尚应考虑有无干湿交替、有害介质含量等具体情况合理取用。
B.1.5 符合下列条件时应进行承载能力验算:
1 杆件(角部钢筋),当按结构性能严重退化预测的耐久性剩余寿命小于目标使用年限,且钢筋直径小于18mm;
2 墙板(非角部钢筋),当按混凝土保护层锈胀开裂预测的耐久性剩余寿命小于目标使用年限,且钢筋直径小于8mm;
3 构件钢筋锈蚀严重,钢筋截面损失率超过6%。
目录
上节
下节