6.8 土压力监测

    6.8.1  土压力宜采用土压力计量测。

    6.8.2  土压力计的量程应满足预估被测压力的要求,其上限可取设计压力的2倍,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。

    6.8.3  土压力计埋设可采用埋入式或边界式。埋设前应对土压力计进行稳定性、密封性检验和压力、温度标定。埋设时应符合下列规定:

        1  受力面与所监测的压力方向垂直并紧贴被监测对象;

        2  埋设过程中应有土压力膜保护措施;

        3  采用钻孔法埋设时,回填应均匀密实,且回填材料宜与周围岩土体一致;

        4  土压力计导线中间不宜有接头,导线应按一定线路捆扎,接头应集中引入导线箱中;

        5  做好完整的埋设记录。

    6.8.4  土压力计埋设后应立即进行检查测试,基坑开挖前应至少经过1周时间的监测并取得稳定初始值。
 

条文说明

    6.8.3  由于土压力计的结构形式和埋设部位不同,埋设方法有很多,例如挂布法、顶入法、弹入法、插入法、钻孔法等。土压力计埋设在围护墙构筑期间或完成后均可进行。若在围护墙完成后进行,由于土压力计无法紧贴围护墙埋设,因而所测数据与围护墙上实际作用的土压力有一定差别。若土压力计埋设与围护墙构筑同期进行,则须解决好土压力计在围护墙迎土面上的安装问题。在水下浇筑混凝土过程中,要防止混凝土将面向土层的土压力计表面钢模包裹,使其无法感应土压力作用,造成埋设失败。另外,还要保持土压力计的承压面与土的应力方向垂直。