建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019
6.7 支护结构内力监测
6.7.1 支护结构内力监测适用于围护墙内力、支撑轴力、立柱内力、围檩或腰梁内力监测等,宜采用安装在结构内部或表面的应力、应变传感器进行量测。
6.7.2 应根据监测对象的结构形式、施工方法选择相应类型的传感器。混凝土支撑、围护桩(墙)宜在钢筋笼制作的同时,在主筋上安装钢筋应力计;钢支撑宜采用轴力计或表面应力计;钢立柱、钢围檩(腰梁)宜采用表面应变计。
6.7.3 应力计或应变计的量程不宜小于设计值的1.5倍,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。
6.7.4 内力监测传感器埋设前应进行标定和编号,导线应做好标记,并设置导线防护措施。
6.7.5 内力监测宜取土方开挖前连续3d获得的稳定测试数据的平均值作为初始值。
6.7.6 内力监测值宜考虑温度变化等因素的影响。
目录
上节
下节