有色金属冶炼厂节能设计规范 GB50919-2013
返 回
变小
变大
底 色

8.2 采暖、通风与空气调节

8.2.1  采暖节能设计应符合下列规定:

    1  民用建筑的采暖应采用热水作热媒,工业建筑的采暖当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用高温水采暖,当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,可采用蒸汽作热媒。

    2  采用蒸汽作采暖热媒时,用汽设备产生的凝结水宜回收利用,凝结水回收系统宜采用闭式系统。

    3  设置采暖的工业建筑,工艺对室内温度无特殊要求且每个人占用建筑面积超过100m2时,不宜设置全面采暖,应在需要采暖的工作区设置局部采暖。

    4  位于严寒地区、寒冷地区的工业建筑,经常开启的外门且不设门斗和前室,当生产或使用要求不允许降低室内温度时,宜设置热空气幕。

    5  对位于严寒地区和寒冷地区的建筑物,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度应保持在0℃以上,当利用房间蓄热量不能满足要求时,应按5℃设置值班采暖。

    6  散热器宜明装,其接管宜采用上进下出、同侧连接的方式,散热器外表面应刷非金属性涂料。

    7  热水采暖系统,应在每个建筑物热力入口处供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,宜根据室内采暖系统所采用的调节方式设置水力平衡阀、自力式流量控制阀或自力式压差控制阀,并宜设置热量计量装置。

    8  蒸汽采暖系统,供汽压力高于室内采暖系统工作压力时,应在采暖系统入口的供汽管上装设减压装置,并宜设置热量计量装置。

8.2.2  通风除尘节能设计应符合下列规定:

    1  工业厂房当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风。

    2  通风、除尘及烟尘净化系统的负荷变化较大时,风机宜采用调速装置,也可采用风机并联措施。

    3  单台风机能满足通风系统要求时,不宜采用两台风机并联同时工作。

    4  选用通风机时,风机设计工况效率不应低于风机最高效率的90%。

8.2.3  空气调节节能设计应符合下列规定:

    1  应提高夏季或降低冬季室内空调温度、湿度。

    2  空气调节系统采用的最小新风量应符合下列规定:

        1)工业建筑应保证每人不少于30m3/h,并按最大班的人数确定新风量;

        2)保证空气调节房间在5Pa~10Pa的微正压条件下所需的新风量或补偿房间排风所需新风量中二者取较大值;

        3)确定空气调节系统冬、夏季应采用的最小新风量,取本款第1项和第2项中的最大值作为空气调节系统的最小新风量。

    3  设空气调节的工业高大厂房,当其高度大于或等于10m、体积大于10000m3,且要求空气调节区的高度与总高度之比等于或小于0.5时,宜采用分层空气调节系统。

    4  对空调房间设有的集中排风系统宜设置排风热回收装置。

8.2.4  空气调节系统的冷热源选择应符合下列规定:

    1  空气调节系统的冷热源应按下列要求选择:

        1)有余热和废热的工厂,且空调负荷较大时,宜采用溴化锂吸收式制冷机;

        2)冷水机组宜选用水冷电动压缩式冷水(热泵)机组;

        3)对空调面积较小、房间分散、空调使用时间和要求不同的空气调节系统,宜采用风冷式、水冷式或直接蒸发式空气调节机组。

    2  选用两管制空调冷、热水系统的循环水泵时,冷水循环泵和热水循环泵宜分别设置。

8.2.5  采暖、空气调节系统的设备、管道应保冷和保温,保冷、保温层厚度、保温结构应符合现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的有关规定。

条文说明

8.2.1  本条对采暖节能设计作出规定。

    1  热水和蒸汽是集中采暖系统中最常用的两种热媒,实践证明,采用热水作为热媒,热能利用率高,避免了蒸汽系统因疏水器性能不好或管理不善造成的漏汽损失和凝结水回收损失等热能浪费;热水采暖使用效果好,运行比较稳定,便于管理,为此,本款规定民用建筑的采暖系统应采用热水作热媒。工业建筑的情况比较复杂,有时生产工艺是以高压蒸汽为热源,单独设一套热水采暖系统就不一定合理,为此,本款规定有一定的灵活性。当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,推荐采用高温水作热媒;当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反卫生、技术和节能要求的条件下,可采用蒸汽作热媒。

    2  蒸汽采暖时凝结水尽量考虑回收,一方面节约热能,另一方面可减少锅炉软化水的补充量。当蒸汽采暖系统的凝结水量很少、回收利用确有困难或不经济时,可暂不回收,但应采取措施就地利用。

    凝结水回水系统一般分为重力、背压和压力凝结水回收系统,可按工程的具体情况确定。从节能和提高回收率考虑,应优先采用闭式系统,即凝结水与大气不直接相接触的系统。

    3  当每名工人占用的建筑面积超过100m2时,设置使整个房间都达到某一温度要求的全面采暖是不经济的,仅在固定的工作地点设置局部采暖即可满足要求。有时厂房中无固定的工作地点,设置与办公室或休息室相结合的取暖室,对改善劳动条件也会起到一定作用。

    4  空气幕是利用条形空气分布器喷出一定速度和温度的幕状气流封堵建筑的对外大门或门洞,减少或隔绝外界气流的侵入,以维持室内或工作区域的密闭环境条件,减少系统的热能消耗,具有节能的作用。

    5  本款规定主要是为了防止在非工作时间或中断使用的时间内,水管及其他用水设备等被冻裂。当室内温度在0℃以下,则应按5℃设值班采暖。

    6  散热器暗装在罩内时,不仅散热器的散热量大幅度减少,而且由于罩内空气温度远高于室内空气温度,从而使罩内墙体的温差传热损失大大增加。为此,散热器宜明装。散热器外表面刷非金属涂料,有利于散热。

    7  在热水采暖系统中,热力入口处供回水总管上应设置温度计、压力表,其目的主要是方便温度、压力的调节。

    除规模较小的供热系统经计算可以满足水力平衡外,一般厂区室外管线较长,计算不易达到水力平衡,为了避免计算不当造成水力不平衡,根据室内采暖系统所采用的调节方式不同,采用相应的调节控制装置。

    8  在蒸汽入口装设计量装置是量化管理、节约能源的重要手段,有利于提高用户的节能意识。

8.2.2  本条对通风除尘节能设计作出规定。

    1  自然通风是利用热压和风压作用达到通风换气的目的,而不消耗机械动力,是一种运行经济、管理简便的通风方式。当自然通风不能满足要求时,则应采用机械通风。

    熔炼、烧结等火法冶炼车间,在生产过程中厂房内会散发大量的热气流,而且热气流空气中还含有二氧化硫和烟尘,采用自然通风换气方式是改善车间劳动环境条件的重要方法,利用热气流上升流动的原理,合理地配置进、排风窗,可以达到有组织的自然通风效果。

    电解、净液等湿法车间主要散发有害气体,散发的热量不大,自然通风在很大程度上依靠风压作用,除配置进、排风窗外,还需配置机械通风装置。

    2  针对工业炉窑的环境集烟、工业厂房的通风、生产岗位的除尘等排风点多、负荷变化大的特点,排风机宜选用调速装置,以满足工艺要求,达到节能目的。对于需要大幅度改变流量的系统,增开或停开并联风机以调节流量的方法也是可取的。

    3  单台风机能满足通风系统要求时,不宜采用两台风机并联同时工作,本款强调的是风机并联使用比单台风机使用效率低,工况不稳定,故尽量不采用。

    4  当系统的设计风量和计算阻力确定以后,选择通风机时,应考虑的主要问题之一是通风机效率,在满足给定的风量和风压要求的条件下,通风机在最高效率点工作时,其轴功率最小。在具体选用中,由于受通风机规格所限,不可能在任何情况下都能保证通风机在最高效率点工作,因此本款规定通风机的设计工况效率不应低于风机最高效率的90%。一般认为,在最高效率的90%以上范围内均属于通风机的高效率区。根据我国目前通风机的生产及供应情况,做到这一点是不难的。

8.2.3  本条对空气调节节能设计作出规定。

    1  空调温度、湿度基数取值的高低与能耗多少有密切关系。在加热的工况下,室内设计温度每降低1℃,能耗可减少5%~10%;在冷却的工况下,室内设计温度每升高1℃,能耗可减少8%~10%。为了节省能源,应避免冬季采用过高的室内温度基数,夏季采用过低的室内温度基数。

    2  工业建筑项目设计中对人员所需的新风量应根据室内空气的卫生要求、人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。

    人员所需的最小新风量是根据国家有关公共场所卫生标准(GB 9663~GB 9673)、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1和《室内空气质量标准》GB/T 18883等相关标准、规范确定的。

    当空调房间有排风时,应设补风系统,以维持室内呈5Pa~10Pa的微正压状态。

    3  分层空调是一种仅对室内下部空间温度进行调节,与全室性空调方式相比,采用分层空调方式在夏季可节省冷量30%左右。因此,分层空调能节省运行能耗和初期投资。

    4  在空调区域(或房间)排风量比较大的情况下,排风中所含的能量十分可观,若加以回收利用,可以取得很好的节能效益和环境效益。因此,对集中排风系统设置热回收装置是非常有益的。

8.2.4  本条对空气调节系统的冷热源选择作出规定。

    1  夏季采用溴化锂吸收式制冷机供冷,不仅可以平衡能源利用负荷,实现资源的优化配置,而且还可节约电力能源,是科学合理地利用能源的双赢措施。

    据有关资料,水冷电动压缩式冷水(热泵)机组的一次能耗远小于吸收式制冷机,其制冷系数又远高于风冷式制冷机,因此,在一般情况下,宜优先选用水冷电动压缩式冷水(热泵)机组。

    有色冶炼工厂的电气控制室、配电室、办公室等房间布置分散,空调使用时间和要求均不相同,采用小型空调机组更为合理经济。根据具体情况,可选用风冷分体式热泵空调机、多联空调机、风冷热泵冷热水机组;对于周围环境较差、有灰尘、二氧化硫等有腐蚀气体的空调房间,可采用单元水冷式空调机。冷水(热泵)机组的台数和容量的选择应根据冷(热)负荷大小及变化规律确定,单台机组制冷量的大小应合理搭配。

    2  冷水循环泵和热水循环泵宜分别设置,这样有利于节约能源。

8.2.5  本条是基于使热媒保持一定参数、节能和防冻等因素制订的。由于空气调节系统需要保冷、保温的设备和管道种类很多,本条仅原则性地提出应该保冷、保温的部位和要求。保冷管道的绝热层外的隔汽层是防止凝露的有效手段,可以保证绝热效果,保护层用以保护隔汽层,如果绝热材料本身就具有隔汽性的闭孔材料,则可认为绝热材料即是隔汽层和保护层。采暖、空气调节冷、热水管,风管保冷保温的厚度应按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB/T 15586及《管道及设备保温》98R418和《管道及设备保冷》98R419等国标图集选用。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475