8.1 给水排水

8.1.1  给排水节能设计应符合下列规定:

    1  应采用循环及串级供水方式,并应减少排污水及处理量,同时应提高水的重复利用率。

    2  有色金属冶金工厂水的重复利用率应在95%以上。

    3  车间的总进水管及车间内的主要干管上应配备流量计。

8.1.2  给水系统应采取下列节能措施: 

    1  选择水源应服从国家与地方对资源的全面规划,对取水方式、净水工艺、设备选型等应进行综合比较,并应符合下列规定:

        1)当采用水库水或其他具有地形高差的水源作工业用水时,应利用水源地的地形高差,采取自流进水的方式;

        2)取水泵站应采用高水位自流进水,低水位应采用水泵抽水;

        3)当采用高浊度的地表水水源作工业用水时,应在水源地就近设置净化处理设施;

        4)当取水水源水位变化较大时,取水泵应设置调速装置。

    2  厂区内的给水系统应根据工艺对水量、水质、水压及水温的不同要求,采用分质、分压供水方式和串级供水方式,并应一水多用。

    3  对于自建生活用水设施的企业或用水量经常变化的场所,应采用变频或其他调速方式的水泵供水。

    4  当各用户要求的供水压力相差较大时,可根据具体情况采用分压式或局部加压方式供水。

8.1.3  循环水系统应采取下列节能措施:

    1  对于连续运行的大型给水设备和冷却设备等的选择应进行多机型比较,并应符合下列规定:

        1)应根据生产用水变化和建设进度,确定水泵选型与水泵台数。多台水泵并联工作时,应对泵与管道的并联工况进行计算与分析,确定最佳工作点;

        2)当向一台设备不同部位供水压力相关较大时,宜分别配置不同供水压力的供水泵;

        3)水泵进、出水管道上的阀门、止回阀等附件设备应选用节能型产品;

        4)冷却塔用风机应选用可调速的风机;

        5)应利用循环水的回水余压进冷却塔进行冷却,并应在进水总管上设旁通管,气温较低时回水应无需进塔直接回用。

    2  应提高循环水的循环率,并应符合下列规定:

        1)采用除盐水闭路循环供水系统时,循环率不应小于99%;

        2)采用开路净循环供水系统时,循环率不应小于97%,浓缩倍数不应小于3;

        3)炉渣水碎、中间产品水碎、铸锭冷却等浊循环供水系统的循环率不应小于90%;

        4)对用于冷却循环、空调、热交换、锅炉等系统的工业用水,宜采用静电除垢器或电子水处理器等节能设备;

        5)循环水系统旁滤设施的反冲洗水宜采用循环水;

        6)循环水系统补充水管上应设置流量计,并设置自动调节补充水量的控制装置;

        7)循环水水池宜设置盖板。

8.1.4  排水系统应采取下列节能措施:

    1  排水系统的设计应以重力流为主,应不设或少设提升泵站。当无法采用重力流或重力流不经济时,可采用压力流。

    2  在废水处理流程中应利用余压和自流方式输水。

    3  各车间排出污水宜集中处理,并应根据各车间排出污水量及成分对污水进行预处理后,再与其他污水混合处理。

条文说明

8.1.1  为了贯彻执行国家关于节约能源和节约水资源的规定,以及减少有害工业废水对环境的污染,需提高有色金属冶金工厂工业用水的重复利用率。为此,本条对有色金属冶金工厂水的重复利用率提出要求,规定水的重复利用率应在95%以上。

8.1.2  本条对给水系统应采取的节能措施作出规定。

    1  水源选择、取水方式等应执行国家有关的原则规定。

    2  一水多用,把废水尽量消耗在使用中,减少排入水域的废水量,并降低废水处理能耗。

    循环水系统排污水用于用水量小的设备冷却,措施是由循环给水管分出支管,供给用水量小的设备冷却,设备冷却回水又作为净循环供水系统的补充。

    经废水处理站处理后达到污水综合排放标准的废水,可以用于对水质要求不高的工艺过程(如炉渣水碎、铜锍水碎、圆盘浇铸机等)浊循环供水系统的补充水。

8.1.3  本条对循环水系统应采取的节能措施作出规定。

    1  给水设备和冷却设备宜进行多机型比较后选用。

    向用水压力要求相差较大的设备供水时,分别配置工作水泵可以减少供水压力低的水泵的扬程,节省电耗。

    机械通风冷却塔的节能关键是根据季节变化及时调整冷却塔风机的运转速度。在秋、冬、春三季时,由于气温低,散热条件好,强制送风的必要性逐渐降低,若不及时改变冷却塔风机运行速度,会造成不必要的电耗。为了节电,应随着季节气温变化调整冷却塔风机的转速,或部分关闭直至全部关闭冷却塔风机。即随着气温的降低,冷却塔风机的转速由高速到低速,直至停止。

    冷却塔利用循环水的回水余压进行冷却可以减少回水泵的设置,节省电能。

    2  本款对提高循环水的循环率作出规定。

        1)~3)根据现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050对循环冷却水的设计浓缩倍数的要求,确定合理的循环率。

        4)工业循环要根据水量和水质的条件进行必要的处理。

        5)因循环水是过滤后的水,水质完全可以满足旁滤设施的反冲洗水要求,循环水用于旁滤设施的反冲洗可减少新水用量。

        6)春、夏、秋、冬四季内及每天各时间段内水蒸发量不同,循环水系统补充的水量也不同,应在循环水系统补充水的管道上设置流量计和调节阀,根据水池内液位高低自动控制调节阀的开启度,可以减少新水用量。

        7)设置盖板的循环水水池内的空气易达到饱和状态,可减少水蒸发损失。

8.1.4  本条对排水系统应采取的节能措施作出规定。

    1  排水系统一般应以重力流为主,不设或少设提升泵站,以降低能耗。

    2  废水处理流程应尽量利用余压和自流,以降低能耗。

    3  应遵循清污分流、有毒无毒分流的原则。含酸、含重金属离子等有毒的污水先经预处理,可以回收有价金属,如烟气制酸净化工段排出的污酸,经硫化预处理可回收铜、砷等有价金属,还可以将污酸中游离的硫酸转化为石膏,减少废渣量。经预处理后的污水再与其他不含有毒物的生产废水混合集中处理。