电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.21 低温(运行)试验

5.21.1 试验步骤
5.21.1.1 试验前,将试样在正常大气条件卞放置2h~4h。 然后将试样与制造商提供的探测器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
5.21.1.2 调节试验箱温度,使其在20℃±2℃温度下保持30min±5min,然后,按表3的规定以不大于1℃/min的速率降温至0℃±3℃。
5.21.1.3 在0℃±3℃温度下,观察并记录试样的工作状态;保持16h后,立 即按 5.2~5.5的方法进行功能试验。
5.21.1.4 调节试验箱温度,使其以不大于1℃/min的速率升温至20℃±2℃,并保持30min±5min。
5.21.1.5 取出试样,在正常大气条件下放置1h~2h后,检查试样表面涂覆情况,并按5.2~5.5的方法进行功能试验。
5.21.2 试验设备
    试验设备应满足GB 16838的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475