5.20 报警信号过输入适应性试验

5.20.1 试验步骤
    将试样按图1连接,使试样CA通电。调节主电源GR,使主电流测量装置A的读数为44A,计时5min,断开主电源GR。多路监控设备的所有报警回路均应进行试验。然后按5.2~5.5进行功能试验。
5.20.2 试验设备
    主电流测量装置A的准确度至少为2.5级。
图1 报警信号过输入适应性试验电路示意图
    
 