电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.9 主要部件性能

4.9.1 一般要求
    监控设备的主要部件应采用符合国家有关标准的定型产品。
4.9.2 指示灯
4.9.2.1 表示各种状态的指示灯应用颜色标识,红色表示监控报警状态,黄色表示故障状态,绿色表示正常状态。
4.9.2.2 所有指示灯应用中文清楚地标注出功能。
4.9.2.3 指示灯点亮时,在其正前方3m处,光照度不超过500lx的环境条件下,应清晰可见。
4.9.3 显示屏(器)
    在光照度不超过500lx的环境条件下,显示的信息应在正前方0.8m处、22.5°视角范围内清晰可读。
4.9.4 音响器件
    在正常工作条件下,距监控设备正前方1m处的声压级(A计权)不应小于70dB。
4.9.5 开关和按键(钮)
    开关和按键(钮)应操作灵活、可靠,功能标注应清晰。
4.9.6 接线端子
4.9.6.1 接线端子应设在监控设备内部。
4.9.6.2 接线端子的功能应标注清晰。
4.9.6.3 强电和弱电接线端子应分开设置。