电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
4.8 操作级别
监控设备应至少设有两级操作级别,第一级(最低级别)只允许消除声报警信号和查询信息。进入二级以上操作级别应采用钥匙或操作密码,用于进入高操作级别的钥匙或密码可用于进入低操作级别,但用于进入低操作级别的钥匙或密码不能用于进入高操作级别。
目录
上节
下节
- 上一节:4.7 电源功能
- 下一节:4.9 主要部件性能