燃气冷热电联供工程技术规范 GB51131-2016
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

燃气冷热电联供工程技术规范

Technical code for gas-fired combined cooling,heating and power engineering

GB 51131-2016

主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2017年4月1日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1255号

住房城乡建设部关于发布国家标准《燃气冷热电联供工程技术规范》的公告
 

    现批准《燃气冷热电联供工程技术规范》为国家标准,编号为GB 51131-2016,自2017年4月1日起实施。其中,第3.0.5、3.0.6、5.1.8、9.1.8、9.1.9、9.3.1条为强制性条文,必须严格执行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2016年8月18日

 

    根据住房和城乡建设部《关于印发<2013年工程建设标准规范制订修订计划>的通知》(建标[2013]6号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本规范。

    本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.站址选择;4.系统配置;5.燃气供应系统及设备;6.供配电系统及设备;7.余热利用系统及设备;8.监控系统;9.站房;10.消防;11.环境保护;12.施工与验收;13.运行管理。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位中国城市建设研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国城市建设研究院有限公司(地址:北京市西城区德胜门外大街36号德胜凯旋大厦A座,邮编:100120)。

    本规范主编单位:中国城市建设研究院有限公司

                               北京市煤气热力工程设计院有限公司

    本规范参编单位:中国建筑设计研究院有限公司

                               广东电网公司电力科学研究院

                               华南理工大学建筑设计研究院

                               中国市政工程华北设计研究总院有限公司

                               中国中元国际工程有限公司

                               东北电力设计院有限公司

                               华电分布式能源工程技术有限公司

                               北京优奈特燃气工程技术有限公司

                               北京燃气能源发展有限公司

                               泛华建设集团有限公司

                               北京恩耐特分布能源工程技术有限公司

                               远大空调有限公司

                               胜利油田胜利动力机械集团有限公司

                               北京市政建设集团有限责任公司

                               北京易成市政工程有限责任公司

                               北京市热力集团有限责任公司

                               北京市热力工程设计有限责任公司

                               北京硕人时代科技股份有限公司

                               沧州昊天节能热力有限公司

    本规范主要起草人:冯继蓓  杨健  段洁仪  宋孝春 杨杰  邓小文  张晓杨  王钊 陈卓伦  王淮  王国刚  李著萱 刘素亭  罗晓辉  潘海  孙明烨 李和平  高峻  刘蕾  殷明辉 白首跃  李锐  杨光耀  于海滨 魏军华  李显峰  余家兴  石英 刘荣  史登峰  王伟  时研 施彤滨  曲振军  和彬彬  张建兴

    本规范主要审查人:许文发  王振铭  徐晓东  伍小亭 王建国  李先瑞  叶大法  朱守真 张红  周敏  陈焰华  邓广义 马恒  郑丹星
 

条文说明

 

制订说明

    《燃气冷热电联供工程技术规范》GB 51131-2016,经住房和城乡建设部2016年8月18日以住房和城乡建设部第1255号公告批准、发布。

    本规范编制过程中,编制组调研了近年来我国燃气冷热电联供工程的实践经验和研究成果,借鉴了有关国外先进标准,开展了多项专题研究,广泛征求了各方面的意见,保证了本规范的技术指标科学合理,可操作性和适用性强,内容与相关标准规范相协调。

    为便于广大设计、施工、科研、院校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《燃气冷热电联供工程技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,并着重对强制性条义的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明