C.2 测试仪表

C.2.1  在输入电压稳定的情况下,加热功率的测量误差不应大于±1%。

C.2.2  流量的测量误差不应大于±1%。

C.2.3  温度的测量误差不应大于±0.2℃。
 

条文说明

C.2.3  对测试仪器仪表的选择,在选择高精度等级的元器件同时,应选择抗干扰能力强,在长时间连续测量情况下仍能保证测量精度的元器件。