C.1 一般规定

C.1.1  在岩土热响应试验之前,应对测试地点进行实地的勘察,根据地质条件的复杂程度,确定测试孔的数量和测试方案。地埋管地源热泵系统的应用建筑面积大于或等于10000㎡时,测试孔的数量不应少于2个。对2个及以上测试孔的测试,其测试结果应取算术平均值。

C.1.2  在岩土热响应试验之前应通过钻孔勘察,绘制项目场区钻孔地质综合柱状图。

C.1.3  岩土热响应试验应包括下列内容:

    1  岩土初始平均温度;

    2  地埋管换热器的循环水进出口温度、流量以及试验过程中向地埋管换热器施加的加热功率。

C.1.4  岩土热响应试验报告应包括下列内容:

    1  项目概况;

    2  测试方案;

    3  参考标准;

    4  测试过程中参数的连续记录,应包括:循环水流量、加热功率、地埋管换热器的进出口水温;

    5  项目所在地岩土柱状图;

    6  岩土热物性参数;

    7  测试条件下,钻孔单位延米换热量参考值。

C.1.5  测试现场应提供稳定的电源,具备可靠的测试条件。

C.1.6  在对测试设备进行外部连接时,应遵循先接水后接电的原则。

C.1.7  测试孔的施工应由具有相应资质的专业队伍承担。

C.1.8  连接应减少弯头、变径,连接管外露部分应保温,保温层厚度不应小于10mm。

C.1.9  岩土热响应的测试过程应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、环境保护等方面的规定。
 

条文说明

C.1.1  工程场地状况及浅层地热能资源条件是能否应用地源热泵系统的前提。地源热泵系统方案设计之前,应根据实地勘察情况,选择测试孔的位置及测试孔的数量,确定钻孔、成孔工艺及测试方案。如果在打孔区域内,由于设计需要,存在有成孔方案或成孔工艺不同,应各选出一孔作为测试孔分别进行测试;此外,对于地埋管换热器埋设面积较大,或地埋管换热器埋设区域较为分散,或场区地质条件差异性大的情况,应根据设计和施工的要求划分区域,分别设置测试孔,相应增加测试孔的数量,进行岩土热物性参数的测试。

C.1.2  通过对岩土层分布、各层岩土土质以及地下水情况的掌握,为热泵系统的设计方案遴选提供依据。钻孔地质综合柱状图是指通过现场钻孔勘察,并综合场区已知水文地质条件,绘制钻孔揭露的岩土柱状分布图,获取地下岩土不同深度的岩性结构。

C.1.4  作为地源热泵系统设计的指导性文件,报告内容应明晰准确。

    参考标准是指在岩土热响应试验的进行过程中(含测试孔的施工),所遵循的国家或地方相关标准。

    由于钻孔单位延米换热量是在特定测试工况下得到的数据,受工况条件影响很大,不能直接用于地埋管地源热泵系统的设计。因此该数值仅可用于设计参考。

    报告中应明确指出,由于地质结构的复杂性和差异性,测试结果只能代表项目所在地岩土热物性参数,只有在相同岩土条件下,才能类比作为参考值使用,而不能片面地认为测试所得结果即为该区域或该地区的岩土热物性参数。

C.1.5  测试现场应提供满足测试仪器所需的、稳定的电源。对于输入电压受外界影响有波动的,电压波动的偏差不应超过5%;测试现场应为测试仪器提供有效的防雨、防雷电等安全防护措施。

C.1.6  先连接水管和地埋管换热器等外部非用电的设备,在检查完外部设备连接无误后,最后再将动力电连接到测试仪器上,以保证施工人员和现场的安全。