通信电源设备安装工程设计规范 GB51194-2016
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

通信电源设备安装工程设计规范

Code for design of engineering for telecommunication power supply equipment installation

GB 51194-2016

主编部门:中华人民共和国工业和信息化部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2017年4月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1293号

住房城乡建设部关于发布国家标准《通信电源设备安装工程设计规范》的公告

    现批准《通信电源设备安装工程设计规范》为国家标准,编号为GB 51194-2016,自2017年4月1日起实施。其中,第1.0.4、4.1.7、7.0.2、9.0.3(6)条(款)为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2016年8月26日
 

    本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制定、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由中讯邮电咨询设计院有限公司编制完成。

    本规范在编制过程中,规范编制组进行了调查研究,认真总结了多年来通信电源设备安装工程的设计经验,对规范条文反复讨论修改,广泛征求意见,并参考了国内外相关标准规定的内容,最后经审查定稿。

    本规范共分10章和1个附录。主要技术内容包括:总则、术语、市电和通信局站分类及外市电引入、交流供电系统、直流供电系统、交流不间断电源(UPS)供电系统、防雷与接地系统、动力及环境监控系统、导线选择及布放、机房及设备布置等。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,工业和信息化部负责日常管理,中讯邮电咨询设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中讯邮电咨询设计院有限公司(地址:北京市海淀区首体南路9号主语商务中心,邮政编码:100048)。

    本规范主编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中讯邮电咨询设计院有限公司

    主要起草人:朱清峰   王伟  滕达

    主要审查人:郭武  王路  李继  陈月琴  关延超 程劲晖  董春光  柯媛华  刘利平  潘小炬

条文说明

    《通信电源设备安装工程设计规范》GB 51194-2016,经住房城乡建设部2016年8月26日以第1293号公告批准发布。

    本标准制定过程中,编制组进行了细致的调查研究,总结了我国通信电源工程建设的实践经验。

    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文,《通信电源设备安装工程设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475