地热电站设计规范 GB50791-2013
13.5 电气设备布置
13.5.1 电气建(构)筑物的总体布置,应满足电气主接线的要求,也应根据地热电站规划容量、厂区布置的总体规划,经济技术比较后确定。
13.5.2 高压配电装置,宜布置在汽机房的前方。配电装置的扩建方向,应与主厂房的扩建方向相协调。主变压器的布置应留有检修场地。
条文说明
13.5.2 变压器采用就地检修方式时,应考虑在变压器附近留有必要的检修场地和车辆进出口的道路,以及设置必要的起吊设施。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:13.4 配电装置
- 下一节:13.6 交流不停电电源(UPS)系统